Есть такая задача:
Имеются IP телефоны, у которых определенным способом отключен номеронабиратель. т.е. с него позвонить куда либо нельзя, но нужно сделать, чтобы как только на IP телефоне сняли трубку, вместо гудка сразу пошел вызов на определенный внутренний номер, а также на внешний номер по любому свободному на тот момент транку (т.е. через SIP, Skype, FXO) это нужно для целей охраны. помогите реализовать звонок по снятию трубки
Re: Звонок для "без номерных" телефонов
Добавлено: 25 фев 2012, 19:49
SolarW
Практически у всех IP-телефонов (и у FXS-шлюзов) есть опция Hotline куда прописывается номер который будет набран при снятии трубки.
Re: Звонок для "без номерных" телефонов
Добавлено: 25 фев 2012, 21:23
ITShef
Это все понятно, но как насчет перебора транков. Т.е. в случае пожара на объекте, нужно вызвать пожарную инспекцию, а FXO заняты все, занят SIP, но свободен GSM.
Re: Звонок для "без номерных" телефонов
Добавлено: 25 фев 2012, 21:38
SolarW
ITShef писал(а):помогите реализовать звонок по снятию трубки
Как это сделать - я написал.
А то, что касается
ITShef писал(а):как только на IP телефоне сняли трубку, вместо гудка сразу пошел вызов на определенный внутренний номер, а также на внешний номер по любому свободному на тот момент транку (т.е. через SIP, Skype, FXO)
так не совсем понятно как вы это себе представляете.
Идет звонок на несколько номеров (внутренних и внешних).
Обычно если на каком-то из этих номеров поднимают трубку то на остальные звонок перестает идти (иначе куда соединять второй звонок?)
Если вы это осознаете и используете FreePBX то такой одновременный вызов реализуется через функцию Follow-me.
Создаете через "Add CUSTOM Extension" внутренние номера в свойствах которых прописываете вызовы через нужные вам транки на нужные номера.
После этого в свойствах внутреннего номера через функцию Follow-me прописываете одновременный вызов на созданные "виртуальные" номера.
Re: Звонок для "без номерных" телефонов
Добавлено: 25 фев 2012, 21:55
ITShef
Спасибо за наводку, это практически то, что надо, только малость попробую доработать напильником и думаю пройдет. Потом о результате отпишу