Страница 1 из 1

Замена диска Контроллер MegaRAID SAS 9361-8i

Добавлено: 05 янв 2022, 18:43
Ferrum
Вышел из строя диск на сервере, корзина подсвечивается красным светодиодом, так же присутствует звуковая сигнализация (отключил посредством команды в megacli)
на сервере собрано два RAID10, один из 4 SSD дисков, второй из 4 HDD

Код: Выделить всё

 Adapter 0 -- Virtual Drive Information:
Virtual Drive: 0 (Target Id: 0)
Name                :
RAID Level          : Primary-1, Secondary-0, RAID Level Qualifier-0
Size                : 1.818 TB
Sector Size         : 512
Is VD emulated      : No
Mirror Data         : 1.818 TB
State               : Degraded
Strip Size          : 256 KB
Number Of Drives per span:2
Span Depth          : 2
Default Cache Policy: WriteThrough, ReadAhead, Direct, No Write Cache if Bad BBU
Current Cache Policy: WriteThrough, ReadAhead, Direct, No Write Cache if Bad BBU
Default Access Policy: Read/Write
Current Access Policy: Read/Write
Disk Cache Policy   : Disk's Default
Encryption Type     : None
Bad Blocks Exist: No
PI type: No PI

Is VD Cached: No


Virtual Drive: 1 (Target Id: 1)
Name                :
RAID Level          : Primary-1, Secondary-0, RAID Level Qualifier-0
Size                : 14.553 TB
Sector Size         : 512
Is VD emulated      : Yes
Mirror Data         : 14.553 TB
State               : Optimal
Strip Size          : 256 KB
Number Of Drives per span:2
Span Depth          : 2
Default Cache Policy: WriteThrough, ReadAhead, Direct, No Write Cache if Bad BBU
Current Cache Policy: WriteThrough, ReadAhead, Direct, No Write Cache if Bad BBU
Default Access Policy: Read/Write
Current Access Policy: Read/Write
Disk Cache Policy   : Disk's Default
Encryption Type     : None
Bad Blocks Exist: No
PI type: No PI

Is VD Cached: No



Exit Code: 0x00
Вылетел диск в SSD рейде, но что меня смущает, что я даже слота не вижу, должен быть слот 0

Код: Выделить всё

# megacli -PDList -aAll | egrep "Enclosure Device ID:|Slot Number:|Inquiry Data:|Error Count:|state"
Enclosure Device ID: 252
Slot Number: 1
Media Error Count: 0
Other Error Count: 0
Firmware state: Online, Spun Up
Inquiry Data: XX        WDC  WDS100T2B0A-00SM50                 401000WD
Enclosure Device ID: 252
Slot Number: 2
Media Error Count: 0
Other Error Count: 0
Firmware state: Online, Spun Up
Inquiry Data: XX        WDC  WDS100T2B0A-00SM50                 401000WD
Enclosure Device ID: 252
Slot Number: 3
Media Error Count: 0
Other Error Count: 0
Firmware state: Online, Spun Up
Inquiry Data: XX        WDC  WDS100T2B0A-00SM50                 401000WD
Enclosure Device ID: 252
Slot Number: 4
Media Error Count: 0
Other Error Count: 0
Firmware state: Online, Spun Up
Inquiry Data: SEAGATE ST8000NM0075    E004ZA1E
Enclosure Device ID: 252
Slot Number: 5
Media Error Count: 0
Other Error Count: 0
Firmware state: Online, Spun Up
Inquiry Data: SEAGATE ST8000NM0075    E004ZA1E
Enclosure Device ID: 252
Slot Number: 6
Media Error Count: 0
Other Error Count: 0
Firmware state: Online, Spun Up
Inquiry Data: SEAGATE ST8000NM0075    E004ZA1E
Enclosure Device ID: 252
Slot Number: 7
Media Error Count: 0
Other Error Count: 0
Firmware state: Online, Spun Up
Inquiry Data: SEAGATE ST8000NM0075    E004ZA1E 
Такое поведение норма ?, хотел диск на горячую поменять (простой не желателен, это гипервизор при его выключении вирт машины реплицируются на оставшиеся два сервера, но процессорная мощность ограниченна), но как то отсутствие слота немного удивило, сервер в кластере, плюс раздел в этом SSD рейде введен в Сeph, на других аналогичных серверах слот 0 присутствует.
Если в диске полностью сдох чип контролера и он по сути полностью окирпичился, слот будет определятся ?

В Информации о RAID контроллере

Код: Выделить всё

Number of Backend Port: 8
Port  :  Address
0        0000000000000000
1        4433221101000000
2        4433221102000000
3        4433221103000000
4        5000c500a7bbb171
5        5000c500a7ba128d
6        5000c500a7ba02dd
7        5000c500a7c5e201 
Сам диск в удаленных присутствует

Код: Выделить всё

# megacli -Pdgetmissing -a0

    Adapter 0 - Missing Physical drives

    No.   Array   Row   Size Expected
    0     0       0     953344 MB

Exit Code: 0x00
Я понимаю что вопрос скорей всего глупый, просто обычно менял HDD и то крайне редко, через команды в megacli, здесь судя по логам рейд контроллера, диск перестал отвечать и его система удалила по таймауту в автоматическом режиме.
В теории мне нужно вставить новый диск и Контроллер должен его подхватить, если нет.....
Проверить наличие диска в слоте его статус, если он хороший не сконфигурированный выполнить команды.

Код: Выделить всё

megacli -PdReplaceMissing -PhysDrv [252:0] -Array0 -row0 -a0
megacli -PDRbld -Start -PhysDrv [252:0] -a0

Re: Замена диска Контроллер MegaRAID SAS 9361-8i

Добавлено: 07 янв 2022, 01:55
Ferrum
Произвел горячую замену, диск ресинхронизировался и перешел в режим онлайн полностью в автоматическом режиме, без ввода команд, вопрос снят ))